现代机房建设之服务器负载密度

发布时间:2020-02-27 19:30:02 作者:coin069 阅读量:2789

服务器机房的建设没有一蹴而成的解决方案。标准化的模块设计或制造更多的产品来创建服务器机房环境已成为一种趋势而不是传统“构造的”独特环境。

  服务器机房的建设没有一蹴而成的解决方案。标准化的模块设计或制造更多的产品来创建服务器机房环境已成为一种趋势而不是传统“构造的”独特环境。根据过去建设服务器机房过程中遇到的问题或失败的情况总结出许多好的做法。但这些都是整体设计解决方案重要的是那些解决方案并不包括建设具有独特性的服务器机房。

  AD51CTO 网+ 第十二期沙龙大话数据之美_如何用数据驱动用户体验

  服务器机房的建设分为两部分本文是其中的第一部分第二部分稍后为大家呈现。

  随着技术的持续增长建设服务器机房已成为普遍现象。服务器机房建设过程中需要解决什么问题?本系列两篇文章根据定义的个性化需求帮助您识别建设不同的物理系统时需要考虑的几点因素。

  服务器机房是什么?这个定义有很多种但由于数量众多在这里不能一一解释。本文将集中介绍机房空间设备和建筑物内部现有配置设施技术。无论是办公空间、存储空间、医疗设施的制度空间或任何其他类型可使用的空间。

  关键是您要知道服务器机房的建设没有一蹴而成的解决方案。标准化的模块设计或制造更多的产品来创建服务器机房环境已成为一种趋势而不是传统“构造的”独特环境。在许多情况下制造出标准的产品才能保证建设出一个标准的服务器机房。

  根据过去建设服务器机房过程中遇到的问题或失败的情况总结出许多好的做法。但这些都是整体设计解决方案重要的是那些解决方案并不包括建设具有独特性的服务器机房。

  建设服务器机房需要考虑很多因素我们将其分为两大类定义的要求和建筑体系的考虑。

  定义的要求需要负载密度、弹性、增长、模块化和灵活性。

  找出您机房的负载密度

  传统上用瓦每平方英尺(W / SF)来表示负载密度。虽然W / SF在服务器机房里发挥了作用但是两者使用千瓦每架(kW/架)最大的平均值是更有意义的。这两个数字代表驱动器电气和机械系统的大部分需求。例如电气和机械系统空间平均支持3.5kW/架最高达到5kW/架与平均支持10kW/架最高可达到12kW/架有着非常大的不同之处。

  密度驱动器不仅影响系统能力而且还影响系统配置。密度影响机械系统配置的例子有很多如集中冷却、地板下冷却、隔离冷热空气流等等。同时驱动器系统配置对能源效率会有一定的影响。例如把冷热空气隔离。在较高的kW/架密度时正确的操作是必要的。在较低的kW/架密度时使用设备进行无空气隔离达到冷却目的虽然将冷热空气隔离开但能源效率会明显增加。那么服务器机房建设必须进行分离气流?这取决于企业独特的业务需求而且还要权衡较高的安装费用。

  当服务器机房建设出现系统能力不匹配产生差异的情况下通常是限制机械系统的负载。负载密度通用数字必须应用到系统整体的每个部件中否则会造成系统能力滞留而浪费成本。